- 原来楼梯间还有这么多讲究! 科普-意静科技

| 原来楼梯间还有这么多讲究! 科普-意静科技

设置要求
一、疏散楼梯间
1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
4.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
5.楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
6.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时胸贴怎么用,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
7.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
注:
除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:
1.室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
2.应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
3.建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时接客帝,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。
二、封闭楼梯间
封闭楼梯间除应符合疏散楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:
1.不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
2.除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。房艺谈
3.高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
4.楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
三、防烟楼梯间
防烟楼梯间除应符合疏散楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:
1.应设置防烟设施。
2.前室可与消防电梯间前室合用。
3.前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。
与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2。
4.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。
5.除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
6.楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
适用范围
一、封闭楼梯间
(一)下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1.医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2.设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3.商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4.6层及以上的其他建筑。
(二)裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
(三)建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑。
(四)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间发电俏佳娃。
(五)高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
(六)建筑高度不大于32m的汽车库赵世桐,修车库应采用封闭楼梯间。
(七)设有电影院、礼堂;建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当地下为两层外向孤独症,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
(八)除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m或不大于2层的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
二、防烟楼梯间
(一)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
(二)建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。
(三)除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
(四)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间。
(五)建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间。
(六)设有电影院、礼堂;建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。
本文由意静科技整理自网络加味左金丸。
欢迎转载,转载请注明出处:意静科技
看完别忘了分享到你的朋友圈贵烟盛世,让身边的人也知道哦。
精彩推荐?楼梯间消防应急照明设计?楼梯间防火的那些事儿?消防应急照明和疏散指示标志检查与维保典型案例分析?这些地方应该按标准规范设置消防安全疏散标识一梦到北大?消防安全出口和疏散出口究竟有什么区别?它俩指的是一件事吗??震撼3D演示湿式灭火系统!消防圈已经疯转了,快告诉朋友爱不释手造句!
点击底部的阅读原文,查看更多精彩信息


意静科技是国家技术转移东部中心上海首批成员,自主开发的“消防智能维保系统”获得第七届中国消防协会科学技术创新奖,产品实现了消防设备的远程监测和维保人员智能签到。关注意静科技公众号(firedata)进入菜单可免费下载智能维保软件“消防宝”APP。firedata 拥有众多消防资料,如需各种消防资料电子版,请在公众号留言中留下“微信号+资料名称”索取。